Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как определить мощность вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
kaifsheg
Добрый день. Есть вот такое фото к примеру:


Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Можно ли опрделить проектную мощность? т.е. если его запустить. Как сильно будет сосать?
Ин.ТГВ
ММН 2400 в руки и вперед - laugh.gif определять как сильно будет сосать
WAKO
на фото шильдик двигателя, чтобы определить как будет "сосать" нужно уточнить тип вентилятора и сопротивление сети
kaifsheg
Я так и думал, что дело глухое. А бывают ли такие варианты типа: " Чаще всего ставят вентиляцию с двигателем 0,75 кВт для расхода ХХХ м3ч"? Или это мечта?
Вентиляция не эксплуотируется. А надо бы прикинуть - на сколько расчитана.
WAKO
померьте габаритный размер улитки и полазийте по сайтам производителей таких вентиляторов и будитвамщастье
kaifsheg
Тоже к этому варианту склоняюсь.
Ин.ТГВ
Цитата(WAKO @ 10.7.2012, 9:09) *
померьте габаритный размер улитки и полазийте по сайтам производителей таких вентиляторов и будитвамщастье


Вы забыли о том, что этому вентилятору сто лет в обед, о чем можно судить и по его внешнему виду и по надписи "сделано в СССР" на шильдике двигателя. Уверены, что его реальная характеристика будет совпадать с каталожной?

Цитата(kaifsheg @ 10.7.2012, 8:58) *
" Чаще всего ставят вентиляцию с двигателем 0,75 кВт для расхода ХХХ м3ч"? Или это мечта?


Это не мечта, а ерунда в вашем исполнении
polyakov.mo
N=P*L/(3600*1000*n)
N - мощность, кВт
P - давление, Па
L - воздухообмен, м^3/час
n - КПД

Возьмите n=0.6, P=250, примерно получите
kaifsheg
Цитата(polyakov.mo @ 10.7.2012, 11:18) *
N=P*L/(3600*1000*n)
N - мощность, кВт
P - давление, Па
L - воздухообмен, м^3/час
n - КПД

Возьмите n=0.6, P=250, примерно получите


Спасибо!